刚进厂不久被带去现场看幕墙预埋件,发现有几颗M16的化学锚栓打完固化后,拿扳手拧螺母的时候发现杆子跟着转,甚至有一两颗手能直接晃动。带我的师傅当时脸色就变了,说要全拔出来重新打。
我想问下这种松动的锚栓除了直接报废重打,还有没有别的补救办法?比如往孔里二次注胶或者换个加大号螺母死死压住行不行?直接拔了重打成本太高了,而且那个位置下面好像有钢筋,打孔本来就费劲。
JGJ145-2013里面对这种情况规定得很死,化学锚栓一旦发现跟转或者松动,没有任何补救措施,只能作废。你说的二次注胶根本没用,因为第一次胶体和孔壁已经破坏了,里面混进杂质和空气,承载力连设计的十分之一都不到。加大螺母压住更是没搞懂受力原理,锚栓受力是靠胶体和混凝土孔壁的剪切摩擦,螺母只能提供预紧力,杆子转了预紧力早就没了。直接用火焊把露在外面的螺杆切了,旁边50到100毫米距离重新钻孔,避开原孔和下面的钢筋,清孔必须用毛刷配合气泵吹干净,弄三遍以上,再重新注胶打进去。
你们清孔没做干净吧,孔底有灰或者积水,胶水根本没粘牢。还有是不是没等胶完全固化就去拧螺母了?不同厂家的胶体固化时间差别很大,夏天和冬天也不一样,M16的普通乙烯基树脂胶,常温下怎么也得等30到40分钟,温度低了要几个小时。没固化就上扭矩,胶体内部结构直接就被剪切破坏了,肯定跟着转。
基材是实心混凝土还是加气块?打孔深度够不够M16的15倍也就是240毫米?