紧急求助

化学锚栓安装地方常年有七八十度高温,这胶水受热会不会拉拔力直接废了?交期卡得死,退货折腾不起

卢凯
卢凯
2026/04/29 20:50

最近厂里接了个配套单,要发一批M12的化学锚栓。本来以为是常规件,安排机台直接出就行了,结果客户图纸备注安装位置挨着设备散热口,常期温度大概在70-80度左右。

我这心里没底啊,平时出货都是常温环境用的,这高温下胶管固化后会不会变脆拉拔力不够?现在材料已经下单了,利润本来就薄得可怜,交期就给三天,要是到时候现场打拉拔测试不过关,来回退换货的运费加上误工费,这单白干还得倒贴。

14 3

全部回复 (3)

yang_zhiqiang
yang_zhiqiang#1

80度肯定有影响,普通乙烯基树脂的化学锚栓耐温极限基本就在50到60度,到了80度拉拔力至少下降30%甚至更多。你要是不换材料直接发,现场打测试大概率过不了。如果环境真有80度,得用改性环氧树脂的化学胶管,那种耐温能到120度左右。不过这种胶管成本比普通的贵差不多一倍,交期的话常规M12现货可能好找,非标估计得等一周。你先核实清楚胶管类型,别拿普通货去顶。

2026/05/03 19:02
xiaoming
xiaoming#2

你连人家要用啥规格的胶管都没搞清楚就敢接单?化学锚栓核心是胶,不是你那根螺杆。你光管出铁件,胶水是客户自己买还是你配套发?你要是配发的话,直接找胶水厂要那批次的耐温检测报告看曲线,比在这瞎猜强。

2026/05/23 14:24
蒋振华
蒋振华#3

这七八十度是设备刚开机时的瞬间温度,还是24小时都在这个温度?设备是一直不停机还是间歇性发热?这两个情况对胶的影响差得远了。

2026/06/03 09:02