待解决

化学锚栓耐高温到底咋检测?有个钢构项目非要求出具这个报告,之前从来没弄过

jianjun123
jianjun123
2026/04/27 17:20

平时厂里冷镦热处理电镀这些活儿我都在行,但这次接了个单子,甲方死活要求提供化学锚栓的耐高温检测报告。平时用的都是普通的乙烯基酯或者环氧树脂药管,正常室温固化拉拔没问题,但这次说是要装在有个高温辐射源的钢结构旁边,环境温度大概在100度到120度左右。

我去问了我们买胶水的供应商,他们只给了个常温的抗拉拔数据,一提到高温就含糊其辞。这种耐高温检测到底是在实验室里做高温状态下的拉拔,还是做个高温老化后再降温拉拔?有没有懂这块的给说说具体标准或者做法,别跟我说虚的理论,来点实际的。

26 3

全部回复 (3)

潘志强
潘志强#1

看你要过什么样的审,如果是普通第三方检测,直接做高温下拉拔测试。你那个100到120度环境,找检测机构做个120度恒温状态下维持2小时的拉拔就行。参照的标准一般是JG/T 160或者ETAG 001里关于高温性能的附录。但实际上,普通的环氧树脂胶管到了80度以上强度衰减非常厉害,基本只剩常温的三分之一甚至更少。你要是真过这种工况,别指望普通胶,直接换改性耐高温树脂的胶管,比如耐热能达到150度那种,不然你送检也过不了。另外做检测的时候记得让实验室出两个数据,一个是高温下直接拉拔的承载力,一个是经过高温老化比如在120度烤7天后冷却到常温的拉拔值,这两个甲方一般都要看。

2026/04/28 06:02
凯哥
凯哥#2

你光盯着胶水没用,你那个地脚螺栓本身是什么材质?如果是一般的4.8级普通Q235或者哪怕8.8级,在120度环境下虽然力学性能下降不大,但如果是镀锌的,100度以上锌层就很容易产生锌花变色甚至粉化。这时候防腐一拉垮,锚栓整体寿命照样完蛋。做耐高温检测的时候,必须连同你表面处理这块一起送检,别光拿个光杆去测。

2026/05/01 19:17
9843072962
9843072962#3

你说的那个高温辐射源是持续一直烤着,还是间歇性的?如果是间歇性的热胀冷缩,胶水跟螺栓之间的剪切力变化比单纯的高温拉拔破坏力大得多,这个在检测报告里体现不出来,你得自己心里有数。

2026/05/09 08:45