讨论

化学锚栓孔里有积水还能不能直接注胶了

郭涛
郭涛
2026/04/27 14:34

现场打M16的化学锚栓,基材是C30混凝土,孔深大概190mm。刚打完孔下了场阵雨,孔底积了大概两三厘米的水,拿气泵吹了吹表面干了一点,但内壁还是湿润的。

手头这批胶是普通环氧乙烯基酯的,说明书上写了要干燥无油。现在工期催得紧,想问下这种带水状态直接打胶固化后拉拔力会掉多少?有没有具体的数据或者百分比范围?如果非要打,是不是得换那种水下专用的改性环氧树脂胶?

35 4

全部回复 (4)

老唐
老唐#1

普通环氧乙烯基酯胶碰到明水绝对不行,拉拔力直接废掉。我们之前做过对比测试,M16锚栓在干燥孔里拉拔一般能到80-90kN,孔底哪怕只有一点点明水没清理干净,固化后拉拔力顶多跑到30-40kN,而且拔出来胶跟混凝土根本没粘牢,一拉就滑丝。你拿气泵吹没用,孔壁毛细孔里全是水。遇到这种有水的情况,必须用专门的水下锚固胶,比如买那种双组份油性聚酯树脂或者改性的水下环氧胶,打进去之后固化时间要延长大概一倍,拉拔力能保住干燥状态的80%左右。实在没水下胶,就把孔扩到25mm,用热风枪或者喷灯把孔壁彻底烤干再打。

2026/04/27 21:40
蒋振华
蒋振华#2

我们厂给客户做方案遇到孔内有水,一般直接让施工队拿海绵棍或者棉布绑在钢筋上捅进去吸水,多换几次棉布,吸到完全没水渍再注胶。麻烦点但不用换胶,成本省不少。

2026/04/28 08:32
和气生财
和气生财#3

你孔深190打M16是不是没留够底部余量?正常M16化学锚栓要求有效锚固深度至少160mm,加上胶的填充和一点点沉渣余量,孔深怎么也得打到200-210mm。现在底部积水,说不定你打的胶根本没到最底,实际有效深度根本不够。

2026/04/29 15:58
ajie
ajie#4

那两三厘米的水是地下渗水还是纯粹下雨灌进去的?如果是渗水,你光清孔也没用,打完胶水还是会不断冒出来。

2026/04/30 07:45