刚接触这行没多久,厂里最近发了一批镀锌化学锚栓,说是M12的。我看图纸要求打孔深度是110mm,但正常M12的螺丝全长才100左右。
我就想问下,打孔的时候是不是一定要比螺栓本身长个十几二十毫米?那个植筋胶打进去,是不是孔底得留点空间让胶膨胀?还是说直接打到孔底就行,靠胶把后面的空隙填满?
M12的化学锚栓标准孔深一般是125mm到130mm左右。你那个110mm绝对不够,胶量填不满的话根本吃不住力。打孔要比螺栓长20-30mm,这是为了把孔底的灰尘和碎屑有个沉降空间,清孔的时候也容易把吹出来的灰排干净。具体操作是先打孔125mm,用气泵吹干净,再用毛刷刷两遍,最后再吹一遍,接着把胶管装进胶枪,从孔底往外面打胶,打满大概三分之二孔深,直接把螺栓插进去缓慢旋转,稍微等个十几分钟凝固了再上螺母紧固。
你说的那个全长100是指包含螺纹的部分吧,化学锚栓的螺杆底下没有螺纹的那截埋入部分算进去,整体长度肯定要超过100的。拿总长去对孔深本身就不对,得看厂家出厂给的参数表,不同厂家M12的埋深要求都不一样,有的要求110,有的要求120,按图纸和说明书来,别自己瞎估。
你那个基材是混凝土还是空心砖?这俩打孔和用胶的量差挺多的。