讨论
化学锚栓怎么算植入深度才合理,碰到空心砖直接废了吗
xiaoming
2026/04/25 21:06
厂里最近接了批加长型化学锚栓的单子,M12和M16的都有,图纸上标的基础植入深度都是10d或者12d。我查了下国标JGJ145,里面对于开裂混凝土和非开裂混凝土的埋深要求不一样,但实际工地打孔经常遇到碰到钢筋或者裂纹的情况。
现在车间想定个内部的加工长度公差,如果把螺杆直接下料成10d长度,清孔不干净或者胶量打少了,露出部分肯定不够长。想问下实际做工程的,化学锚栓怎么控制这个下料长度比较保险?另外要是基材是加气块或者空心砖,打完胶直接拉拔是不是基本全抽出来?有没有啥补救的工艺或者特殊管状胶可以用?
33 3