讨论

化学锚栓怎么算植入深度才合理,碰到空心砖直接废了吗

xiaoming
xiaoming
2026/04/25 21:06

厂里最近接了批加长型化学锚栓的单子,M12和M16的都有,图纸上标的基础植入深度都是10d或者12d。我查了下国标JGJ145,里面对于开裂混凝土和非开裂混凝土的埋深要求不一样,但实际工地打孔经常遇到碰到钢筋或者裂纹的情况。

现在车间想定个内部的加工长度公差,如果把螺杆直接下料成10d长度,清孔不干净或者胶量打少了,露出部分肯定不够长。想问下实际做工程的,化学锚栓怎么控制这个下料长度比较保险?另外要是基材是加气块或者空心砖,打完胶直接拉拔是不是基本全抽出来?有没有啥补救的工艺或者特殊管状胶可以用?

33 3

全部回复 (3)

zhao1975
zhao1975#1

M12下料长度最少做到140mm,M16做到200mm,别死卡10d那个线。实际工地清孔达不到实验室标准,胶体如果和孔壁有间隙,固化后的抗拉是要打折扣的。你们下料的时候直接加长20-30mm作为余量,安装时露出墙面多调调就行。至于加气块和空心砖,标准的化学药管绝对不行,锚固力全靠那点膨胀摩擦和胶的粘结,空心砖侧壁太薄直接被剪断了。碰到这种基材,要么让设计院改用穿透式锚栓加背板,要么用专用的化学锚栓配合大号扩孔钻头打扩底孔,但成本能翻两倍,最好直接让客户换方案。

2026/05/05 17:32
aa808767
aa808767#2

你们做紧固件生产的别总替工地瞎操心下料余量,图纸上标多少你们就出多少。现场安装如果孔浅了,工人自己会用加长螺杆或者焊接接长的办法解决,你们多下料20mm,碰到大批量订单一万套下去废料算谁的?空心砖拉拔抽出来那是设计选型的问题,基材承载力不够你换什么药管都没用,JGJ145里明确规定了化学锚栓不适用于轻质混凝土和加气混凝土,打胶前让施工方拿回弹仪测一下基材强度,低于C15直接拒收。

2026/05/12 04:43
dapeng
dapeng#3

你单子上的胶管是用的哪家的?乙烯基树脂还是改性环氧树脂?这两种胶的凝胶时间差挺多的,冬天施工的话M16的孔胶量打够了没,有时候不是植入深度的问题,是胶没干透就拉拔。

2026/05/16 14:50