待解决

东北那边工地用化学锚栓,零下十几度这胶怎么打进去

zjq1985
zjq1985
2026/04/25 21:01

厂里接了个东北项目的单子,现场反馈现在气温零下15度左右,之前发过去的那个常规环氧树脂化学锚栓,胶管根本按不动,打孔清孔完直接卡死在孔里。现在客户天天催,问我们有没有啥办法能在低温下把锚栓打进去。

我这边查了下资料,说可以用低温专用胶,或者加热处理。但加热的话工地现场不好操作,用火烤容易有安全隐患。有没有人实际操作过?低温专用胶的固化时间在零下10度大概是多久?另外打孔深度是不是要稍微加深一点保证混合效果?

79 3

全部回复 (3)

杜海军
杜海军#1

零下15度别用环氧了,直接换乙烯基酯树脂的化学锚栓,耐寒性好很多。现场操作的话,你让工人拿个保温桶,装40-50度的温水,把胶管泡进去半小时再打。注意水温别超过60度,不然胶在管里提前反应就废了。这种温度下打进去,固化时间基本在45分钟到1小时左右,千万别提前受力。孔深不用刻意加,按正常要求的10倍到12倍直径打就行,关键是清孔必须用气泵吹干净,孔里有点冰渣子强度直接掉一半。

2026/05/07 02:28
小罗
小罗#2

你搞错重点了,零下15度混凝土基材本身就已经冻透了,这个时候你就算把胶打进去了,胶跟混凝土的粘结力也起不来。化学锚栓的固化是化学反应,温度不够反应极慢,就算你强行用加热法把胶弄进去了,后期受力一拉就出来。要么等气温回升到零上,要么用大功率热风机对着孔位吹热风把混凝土孔壁烤热,光顾着给胶管加热白搭。

2026/05/21 13:08
老张
老张#3

现场打的是M16还是M24的?基材是C30的混凝土还是别的?大规格的孔深深,底部胶管更难挤破,低温下M24以下的还能凑合弄,再大的光靠手压胶枪根本没戏。

2026/06/04 08:56