厂里做化锚,拉拔实验老是过不了关,换药管厂家能把成本压下来吗,货快到期了

小波
小波
2026/04/25 11:06

最近接了个基建项目的单子,要一批M16的化学锚栓,量挺大但压价狠。我们平时不碰这个,都是外购药管自己拧螺杆。现在卡在拉拔实验上了,送检三次没过,监理在那边天天催。

我现在考虑是不是现在的胶管不行,想换个便宜点的供应商试试,反正最后也是靠胶水固化,螺杆材质是8.8级的应该没啥问题。但新厂家打样加送检起码得拖小半个月,这批货交期本来就紧,有没有懂行的说说这实验到底卡在啥地方,能直接换胶管凑合交差不。

24 3

全部回复 (3)

小余
小余#1

M16化锚拉拔力标准值一般要求做到几十千牛,8.8级螺杆本身抗拉够,断点基本都在胶体和孔壁的锚固上。你先查三个关键数据:钻孔孔径是不是刚好14或者15,孔里清没清干净(必须用气泵吹三遍毛刷刷三遍),还有就是胶管在孔里的注胶量够不够。要是孔径打大了或者孔里有灰,你用再贵的进口胶管一样拉不出来。新厂家打样送检确实要半个月,你交期等不起的话,赶紧把现场施工的打孔和清孔标准卡死,先把现有的胶管拉拔过了再谈降成本,不然你换了便宜胶管照样退回来。

2026/05/07 04:26
3279935022
3279935022#2

你觉得换便宜药管能压成本纯粹想岔了,化锚这种隐蔽工程出事就是大事故。8.8级螺杆配劣质胶管,冬季固化慢拉拔力直接打折,到时候检测中心出具不合格报告,你这笔货款一分都结不到,算算这个违约成本。

2026/05/10 01:29
小罗
小罗#3

你现在送检不合格是螺杆被拉断了,还是胶体直接从孔里滑出来了?这两种原因的整改方向完全不一样。

2026/05/17 20:35