问个化学锚栓打孔和清孔的事,JGJ145里那个吹孔时间到底怎么算
19820925
2026/04/23 20:02
厂里出了批M12x160的化学锚栓,客户那边做拉拔测试说好几个直接拔出来了,胶跟孔壁都没粘牢,怀疑是我们管装胶有问题。我查了下现场的施工视频,打完孔拿气泵随便吹了两下就往里注胶了。想问下按JGJ145或者相关标准,打孔后清孔到底要求几道工序?
比如M12的孔,气泵吹孔和毛刷刷孔分别要重复几次?吹的时候气压一般要求多大?还有他们现场温度大概5度左右,我们发的是常温胶,这固化时间得延长多少倍才能受力去做拉拔?有没有具体的数据或者规范条文,我这边好拿去跟现场交涉。