待解决

问个化学锚栓打孔和清孔的事,JGJ145里那个吹孔时间到底怎么算

19820925
19820925
2026/04/23 20:02

厂里出了批M12x160的化学锚栓,客户那边做拉拔测试说好几个直接拔出来了,胶跟孔壁都没粘牢,怀疑是我们管装胶有问题。我查了下现场的施工视频,打完孔拿气泵随便吹了两下就往里注胶了。想问下按JGJ145或者相关标准,打孔后清孔到底要求几道工序?

比如M12的孔,气泵吹孔和毛刷刷孔分别要重复几次?吹的时候气压一般要求多大?还有他们现场温度大概5度左右,我们发的是常温胶,这固化时间得延长多少倍才能受力去做拉拔?有没有具体的数据或者规范条文,我这边好拿去跟现场交涉。

19 3

全部回复 (3)

6789
6789#1

JGJ145-2013里面明确写了,清孔必须三吹两刷。M12的孔径一般是14mm或者16mm,孔深160mm。具体操作是用毛刷刷孔壁三遍,每次刷完都要用气泵吹干净,最后再补两次强风吹干。气泵压力别低于0.1MPa,喷嘴要能插到孔底。你客户拿气泵随便吹两下,孔底肯定全是碎石粉和泥水,胶打进去直接跟粉末混在一起了,根本没法跟基材形成有效粘结。至于5度环境用常温管装胶,那是绝对不行的,这种改性环氧树脂或者乙烯基酯树脂在10度以下基本不反应或者反应极慢,就算放7天也达不到设计强度,必须换冬用胶或者现场加热。

2026/04/24 19:43
杰哥
杰哥#2

别光盯着清孔,你先问问现场是不是用的电锤打孔。化学锚栓必须用锤击钻或者金刚石取芯钻打孔,孔壁得是粗糙的。如果工人偷懒用了普通的旋转钻头,孔壁光滑得跟玻璃一样,你就算清孔清得再干净,胶也没有摩擦力,一样拔出来。另外看看你们那批胶的生产日期,管装胶放了一年以上,里面的玻璃管或者固化剂变质了,打出来是分层的,这也拉不住。

2026/04/25 19:46
aa808767
aa808767#3

基材是什么标号的混凝土?现场打孔的时候有没有碰到里面的钢筋?如果C30以下的混凝土或者孔打在裂缝区,你用再好的胶做拉拔也是直接把混凝土锥体拔出来,不是胶的问题。

2026/04/26 05:41