待解决

厂里接批活要求按化学锚栓施工规范走,这清孔到底得吹几遍

1789341515
1789341515
2026/04/23 08:00

平时在厂里搞冷镦和热处理,这回工地那边出了点事,非要扯到我们供的化学锚栓施工规范上。现场打孔后清孔,我以前知道得用气泵吹,但这次甲方死咬着说必须得吹三遍再刷两遍,胶管插到底慢慢打胶。

想问下懂现场安装的,这个吹孔三遍刷两遍是哪个规范里的硬性要求?还是说只要孔里没明水没灰就行?现在胶水用量偏大,成本压不住。

14 4

全部回复 (4)

谢卫国
谢卫国#1

JGJ145-2013《混凝土结构后锚固技术规程》里对清孔有明确指标,但没写死必须吹几次,写的是“应清除孔内粉尘和碎屑”。实际干活里,一般气泵吹三遍、毛刷刷两遍是行业默认的最低操作底线,尤其是M12以上的大规格。孔深一般是锚栓有效埋深加上10到15毫米的余量用来存胶,比如M16的螺杆,埋深125的话,打孔深度最少得打到140。胶管必须插到底,边打边往外退,不然中间有空气,拉拔测试绝对过不了。

2026/04/24 10:46
潘秀峰
潘秀峰#2

我们厂做幕墙预埋件安装的,从来不用毛刷,直接用便携式吹尘枪接空压机,枪头带个加长管捅到底吹,一直吹到拿张白纸放孔口没灰为止。遇到水钻打出来的孔,内壁有水膜,还得拿电锤装个废钻头空转几圈把水甩干,或者用工业丙酮擦一遍再打胶。按规范做拉拔测试是为了安全,胶水多费那几块钱跟出事故比起来算个啥。

2026/04/24 16:03
胡红兵
胡红兵#3

你搞冷镦热处理的管现场清孔干啥,这本来就是施工队的活。胶水量大是不是你们管径公差做小了?正常胶管外径应该比钻孔直径小个2毫米左右,如果管径偏细,同样深度肯定要多打胶填满间隙。

2026/04/28 19:17
洋哥
洋哥#4

你用的那个胶是管装还是瓶装注射式的?基材是C30以上的混凝土还是砖砌体?

2026/05/02 13:05