讨论

报个M16化学锚栓的抗拉承载力,算半天对不上表,这东西到底按哪个标准算最快不影响下料

qq109289
qq109289
2026/04/22 11:46

接了个单子要M16x200的化学锚栓,镀锌的。客户那边非要我们在报价单上写清楚单根的抗拉承载力设计值,不然流程卡住不批款。

我这卖标准件的又不是做幕墙设计的,去翻JGJ 145那个表,什么混凝土强度等级、边距、间距搞得头晕。我就想知道这批货常规C30混凝土里的拉力大概多少,钢材本身破断拉力和锚栓拉拔力到底取哪个小的?马上要定料了,算不准这成本和交期根本没法排。

12 3

全部回复 (3)

高建斌
高建斌#1

M16的8.8级化学锚栓,钢材破坏拉力标准值大概在160kN左右。但你算设计值得除以分项系数,算下来钢材抗拉设计值大概在80kN上下。实际工程里绝大多数都是混凝土锥体破坏先发生,如果你这批M16的有效锚固深度是125mm,在C30混凝土里,锥体破坏的设计值大概也就40多kN。你报价单上直接写抗拉承载力设计值按40kN算,基本不会出事,钢材本身是拉不断的。

2026/04/22 20:08
zhou_jie
zhou_jie#2

你这M16用的是普通胶管还是倒锥型的?胶管厂家给的粘结抗剪强度参数你手里有没有?光知道尺寸算不准的,不同胶水的数据差挺多。

2026/04/23 00:32
520
520#3

你作为标准件厂直接在报价单写这个设计值是大忌,出事了算你的。直接写“提供材质单和出厂检测报告,承载力需根据现场基材由设计院确定”,把皮球踢出去。你算的那个数到了现场打孔深度不够或者混凝土有裂缝,全白搭。

2026/04/23 07:15