平时厂里冷镦热处理表面处理都是我盯,但这次接了个单子,甲方要求地脚螺栓进场必须做复试,还要看第三方检测报告。
我之前碰到的基本都是看下材质单和抗拉就行了,这次监理死活不认,说按新规得指定项复试。想问下现在送检到底做哪几个项目?是只做力学性能的抗拉和屈服,还是要把化学成分、低倍组织啥的一起带上?
按照GB 50204和相关的混凝土结构验收规范,地脚螺栓进场复试常规就查力学性能,主要是抗拉强度、下屈服强度和断后伸长率这三项。如果是8.8级及以上的高强度螺栓,还得加做楔负载或者保证载荷。化学成分和硬度一般不作为常规进场复试必检项,除非你的材质单有疑义或者甲方招标文件里白纸黑字写了要加。你直接做这三项拉力试验出报告,监理没理由卡你,规范里写得明明白白。
我们厂给几个中字头局供货,地脚螺栓复试从来都是直接送抗拉和屈服,有次遇到个死较真的监理非要查表面硬度,我们干脆把洛氏硬度也加进报告里一起出了。其实你直接问清楚甲方到底要按哪个验收标准执行,有的按国标土建,有的按石化或者电力行业的标,不同标准复试项目能差好几项。
你连螺栓材质等级都没说,这问题没法答。4.8级和8.8级的复试要求能一样吗?低强度的只拉断看强度就行,高强度的还得看断口位置有没有在螺纹部分。再说了,你说是冷镦出来的,地脚螺栓那么长,你冷镦能出多长?大部分不都是热镦或者局部红打缩杆的么,冷镦做地脚螺栓本身工艺上就不太常规。
材质单上写的是Q235还是45号钢?图纸要求做几级?