化学锚栓安装方法视频看了几个,清孔标准不一样,到底吹到什么程度才算合格

买卖兴隆
买卖兴隆
2026/04/20 20:39

厂里最近接了批幕墙项目的化学锚栓单子,M16的镀锌螺杆配管装胶。去搜了几个化学锚栓安装方法视频看,发现不同厂家的演示在清孔这步标准不一样。有的拿气泵吹个十来秒就拿毛刷刷两下,有的非要反复吹三遍加上酒精擦拭。

我们这批是用在C30混凝土上的,孔深一般是190mm。我自己试了一下,气泵吹完感觉孔底还是有粉沫,如果不擦酒精直接打胶的话,拉拔测试数据能过吗?还有就是打胶的时候,从孔底往外面注胶,胶量怎么控制最准,视频里全凭手感挤,有没有个具体的体积或者打到孔深百分之多少的硬性指标?

137 3

全部回复 (3)

何杰
何杰#1

C30混凝土打M16,孔深190的话,清孔必须做到三吹两刷。气泵吹的时候气管一定要插到底,吹到没粉尘飞出来为准,毛刷刷完再吹,这步绝对不能省。酒精擦拭不是必须的,但孔里绝对不能有明水。打胶量按体积算,M16x190的孔,体积大概在38立方厘米左右,一瓶标准胶通常是380毫升到400毫升,差不多能打10个孔。注胶从孔底往上打,打满孔深的2/3就行,剩的空间留给螺杆排挤和胶体溢出,拉拔测试一般都能过5吨以上。

2026/04/21 05:25
财源滚滚
财源滚滚#2

你管视频里怎么搞,直接看你们用的那管胶的厂家说明书,不同胶水比如环氧树脂和乙烯基树脂的粘结力差很多,清孔要求根本不一样。环氧的怕水怕油,必须无尘干燥;乙烯基的稍微有点水气影响没那么大。别拿别的厂家的标准套在你们自己的货上。

2026/04/22 10:36
平安是福
平安是福#3

你们用的胶是玻璃管装的还是单支软管打胶枪打的?要是玻璃管砸进去的那种,孔深留个15毫米左右空隙就行,螺杆插到底自己会把玻璃管挤碎。如果是胶枪打的,你那个胶嘴切平了没有?切不平的话胶量根本没法算准。

2026/04/22 16:37