待解决

M16化学锚栓打孔碰到钢筋,打穿了还是得挪位

旭哥
旭哥
2026/04/20 07:51

厂区新上设备,地面打M16的化学锚栓,图纸上标的位置往下打到大概7、8公分的时候,电锤明显卡了一下,拔出来看钻头尖磨平了一块,肯定是打到主筋了。现在孔深要求是15公分,这就差一半。

遇到这种情况,是直接换好点的合金钻头硬打穿过去,还是赶紧拿胶把孔封死换个位置重新打?要是换位置,间距不够了会有影响吗?我们用的5.8级镀锌螺杆加普通管装胶。

23 3

全部回复 (3)

彭军
彭军#1

打穿钢筋绝对不行,会破坏结构受力,出事了质检一查就是大事故。碰到主筋必须废掉这个孔,用环氧树脂或者高标号水泥把孔堵死。关于间距不够的问题,国标JGJ145里面写得很清楚,化学锚栓的边距和间距如果达不到标准值的下限,承载力会断崖式下降。M16的锚栓最小间距一般要求是5d,也就是80mm,最小边距也是5d。你挪位后哪怕只差几毫米,都建议拉大距离,实在不行就得跟设计院沟通改节点或者打植筋胶做过渡。

2026/05/02 21:50
laojianjun
laojianjun#2

你确定打的是主筋不是箍筋?7、8公分深在很多楼板里刚好是箍筋的位置,主筋一般都在底下了。要是箍筋的话直接用水钻切断了问题不大,很多现场这么干,别一听碰到钢筋就慌。你可以拿根铁丝戳一下感受一下钢筋的粗细和走向。

2026/05/25 11:41
hhh1996
hhh1996#3

你那个管装胶是环氧树脂的还是乙烯基酯的?碰到钢筋重新打孔的话,原孔封堵用什么材料很关键,不然后期胶水固化发热或者受潮,顺着原来的废孔往里渗水就麻烦了。

2026/06/03 22:27