紧急求助
化学锚栓做纯抗剪受力的话,安全余量一般留多大合适
辉姐
2026/04/20 07:44
有个幕墙项目,底座固定在混凝土梁上。设计院给的非标图纸上,化学锚栓既受拉又受剪。拉力我算过没问题,但抗剪这块我拿不准。
用的是M16的镀锌螺杆,8.8级,植筋胶是喜利得RE500。混凝土C30,基材厚度够。按JGJ145-2013算出来的抗剪承载力设计值,感觉跟现场实际受力挨得太近了,几乎没有余量。平时厂里做拉伸测试多,剪切破坏的样本数据基本没有。如果实际受力超过了化学胶本身的剪切强度,是胶被剪坏还是孔壁被挤压破坏?这种纯靠胶结的连接,抗剪到底稳不稳?
23 4