中国紧固件网 App
手机扫码下载 · 或点击查看
厂里刚接个幕墙公司的单子,要一大批镀锌螺杆配化学锚栓。我平时搞冷镦和热处理多,现场打孔这些具体操作细节平时没太较真,结果甲方技术非要跟我对打孔直径。
按我以前的理解,化学锚栓不是靠膨胀摩擦的,是靠胶水凝固,孔径应该比机械膨胀稍微紧点。但他们图纸标M16的打孔25,M20的打孔30,这孔径差了快两个规格了,胶水能填满吗?还是说不同厂家的胶管粗细不一样,孔径也得跟着变?
化学锚栓打孔直径国标有明确规定的,M16对应的就是打24或者25的孔,M20对应打30或者32的孔。你说的差两个规格那是对的,因为化学药管本身是有直径的,M16的药管外径一般在20-22左右,你打24的孔刚好能塞进去还有间隙让注胶枪把胶挤满。孔打小了药管塞不进去或者容易卡住,孔打大了胶水体积不够,抗拉力直接掉一大截。你图纸标的25和30没问题,直接按那个规格去配电锤钻头就行,别自己瞎改。
图纸标25和30你就傻乎乎照做?现场混凝土标号多少?C30和C50的孔径要求能一样吗?碰到酥松的混凝土基材,孔径还得再缩小一到两个毫米,防止打孔的时候孔壁塌陷导致有效直径变大。做紧固件不能光死背参数,现场情况一变全得调。
甲方用的是哪个牌子的化学胶?喜利得和慧鱼的药管外径差别挺大的,你这螺杆是光杆还是全螺纹的?
我们厂出货的时候直接在包装盒里配好对应尺寸的钻头,M16的一律配24mm的四坑钻头,M20配30mm的。省得下面施工队乱用钻头导致拉拔测试不过关,最后赖我们螺杆强度不够。