中国紧固件网 App
手机扫码下载 · 或点击查看
刚进厂不久被派去盯个幕墙预埋件的活,化学锚栓M12的。我看工人拿电锤打完孔,拿个吹尘气囊吹了两下,拿毛刷随便捅捅就直接往里打胶了,胶水还挤出来不少。
我看说明书上写什么三吹两刷,现场根本没人这么干。想问下清孔不干净对拉拔力影响到底多大?还有就是孔里稍微有点渗水,没明水了直接打胶行不行?这块现场到底怎么把控比较稳。
清孔不到位拉拔数据很难看。我们厂做测试,M12化学锚栓如果不按三吹两刷来,拉拔力普遍在30-40kN徘徊,正常清孔的能上到60kN以上。必须用气泵吹,吹尘球那点风量根本没戏,每次吹气泵管子要插到底,憋住气吹5秒以上,拿出来再吹,起码三次。中间配专用钢刷把孔壁附着的灰刷掉。至于渗水,孔壁没明水也不行,胶体遇水固化会发泡,强度直接废掉,必须等完全干燥或者用热风枪烘干。
你现场用的是哪个牌子的胶管?喜利得还是慧鱼的,还是国产小厂的?不同胶对水和灰的敏感度差别很大。
你盯的什么受力位置的活?如果是非结构构件的附属挂件,稍微有点灰根本不影响使用,别拿实验室标准去套工地现场,工人一天打几百个孔,你让他每个孔吹三次刷两次,老板直接跟你翻脸。只要不是孔底有厚厚一层泥浆,常规打胶问题不大,现场拉拔抽检合格就行了。