待解决

接了个化学锚栓的单子,M12的力值要求有点离谱,这成本怎么往下压,交期还卡得死

ajun
ajun
2026/04/19 11:42

最近接了个工地的单子,要一大批M12x160的化学锚栓,图纸标着力值要求拉拔得过40kN。我算了一下,按这个力值配胶管,光药剂的采购成本就比平时高出快两块钱一根,这单子利润直接拉平了。

客户那边催得要命,说下个礼拜就得用,我这边如果重新进高强度的锚固胶,交期根本赶不上。想问下,这M12的化学锚栓正常拉拔力值一般是多少?能不能用加长螺杆或者换好点的钢材来稍微提一点力值,把胶管成本降下来?

24 3

全部回复 (3)

12345
12345#1

M12的化学锚栓正常8.8级,埋深110mm左右,标准拉拔值也就20多kN,算上安全系数出个检测报告顶天了30kN。你客户要40kN,那绝对不是普通的标准件能顶住的,必须要用加厚胶管或者进口胶了。你想靠换钢材提高力值根本不现实,拉拔测试里螺杆拉断的情况很少,90%都是胶和混凝土破坏。你要是硬拿普通胶管去凑,现场一拉拔不合格,不仅尾款拿不到,搞不好还得赔违约金,那两块钱的成本差价根本不够填坑的。

2026/05/13 09:38
5201314
5201314#2

40kN对M12来说根本不离谱,只看你要C30还是C40的混凝土基材。你们厂平时用的胶管是不是那种玻璃管里装的劣质树脂?那种拉拔确实上不去。我们厂做这种力值要求的,直接用全塑料管装的高触变环氧树脂,成本也就多一块多钱,批量大的话胶厂那边价格还能谈。你自己算错账了别怪客户要求高,这行现在卷成这样,不加点好料根本出不了第三方检测报告。

2026/06/02 23:02
13316553337
13316553337#3

图纸上的埋深要求是多少?混凝土标号是C30还是C45?这两个参数不谈,光说一个40kN的力值根本没法判断你成本是不是真的下不来。

2026/06/09 17:58