紧急求助

接了个M16化学锚栓单,客户非要我出承载力数据盖章,这拉力不是看胶水吗,我卖铁棍子咋保证,卡交期了

赵鹏
赵鹏
2026/04/18 08:52

手里压着批M16x200的化学锚栓单子,量挺大连夜倒班都能干出来,现在卡在交期前最后一步。客户采购发来个承载力表,非要我厂里盖个章保证单根抗拉承载力达到具体多少千牛。

我就纳闷了,螺栓本体是8.8级没毛病,打出来的拉力全看现场打胶的深度和清孔干不干净吧。我出个螺丝,按吨算钱,这胶水受力的事让我写进质保书里,万一现场工人大意孔里有灰拉脱了,算我的还是算胶厂的?有没有懂行的说说这承载力到底咋算,我好跟客户扯皮,别耽误这单子发货结款。

21 4

全部回复 (4)

马福生
马福生#1

8.8级M16的标准抗拉载荷大概在120多千牛,但你出化学锚栓质保书绝对不能按这个数写。化学锚栓的破坏分钢材破坏、混凝土锥体破坏和胶体拔出三种,你只管钢材。一般正规做法给的承载力设计值都是按钢材破坏力除以安全系数,M16通常给个30到40千牛左右。你质保书里别写死具体拉力值,直接写“满足JGJ145-2013规范要求”,然后把你们螺杆的材质单和让胶水厂提供的那套检测报告一起附上去,把责任撇清就行。

2026/04/20 22:36
wu2007
wu2007#2

你那个客户基材是什么打清楚了没?C30的混凝土和空心砖打的承载力能一样吗?还有胶管是哪个牌子的,管径多大?M16的孔一般要打25或者28的孔,孔深要求190mm左右。你连这些现场参数都不问,客户让你盖章你就慌了,这单子接得挺毛躁。

2026/05/02 13:05
健健康康
健健康康#3

我们厂遇到这种非要拉力数据又不懂行的,直接让他加钱去做拉拔测试。光出个螺栓几块钱,做第三方拉拔报告加上跑手续好几千,这钱他不掏免谈,爱找谁找谁,别给自己找麻烦。

2026/05/06 01:47
旭哥
旭哥#4

你这思路就不对,化学锚栓是系统产品,你单卖螺丝就是半成品。客户找你要数据是因为你根本没配胶,你直接找胶水厂拿套完整的型式检验报告一起打包发过去就结了,别在这瞎纠结。

2026/05/26 01:03