待解决

化学锚栓做现场拉拔取样,同批次到底按千分之几抽还是固定数量?

911213
911213
2026/04/17 22:11

手里有个工程单子,甲方发来的技术说明里要求化学锚栓进场做现场抗拔拉拔试验。我们厂里平时出货只管提供材质单和出厂检验报告,现场具体怎么取样真没细抠过。

他们图纸总说明写的是“按同批次数量的1%且不少于5根进行取样”,但我翻了JGJ145-2013,里面好像没明确这个1%的出处,只提了破坏性检验和非破坏性检验的抽样规则。现在甲方监理死卡这个1%不放,说数量不够不给验收。大家平时配合工地送检,这个取样比例到底按哪个规范走?不同规格比如M16和M24的取样数量有区分没?

39 3

全部回复 (3)

小涛
小涛#1

JGJ145-2013附录D写得很细。非破坏性检验是按同规格、同型号、同部位,抽检5%且最少5根。破坏性检验才是每批抽3根。你说的1%大概率是别的规范混进来的,比如GB50367加固规范里对植筋的抽样有说法,但锚栓得看145标准。M16和M24只要是同批次同工艺,就按这个比例统算,不是按直径单独分开抽。你让监理把具体标准号翻出来,别拿植筋的套锚栓上。

2026/04/17 22:36
huang_jun
huang_jun#2

你们厂平时不盯现场安装的话,抽多少其实都容易扯皮。化学锚栓拉拔合不合格,清孔干不干净、胶管打没打满占了一大半原因,跟你们出厂的那根螺杆材质关系不大。就算送检那5根全合格,工地自己打孔粉尘没吹干净,现场照样一拔就出来。

2026/04/19 12:23
9999
9999#3

他们基材混凝土标号多少?C30还是C40?这个不交代清楚,光算比例也没法判定拉拔设计值够不够。

2026/04/20 13:14