刚入行没多久,手头有个化学锚栓的项目要用到电镀锌的规格,现在算施工扭矩卡住了。
资料上给的扭矩系数范围太宽了,想问问实际做下来电镀锌的化学锚栓扭矩系数一般按多少取比较靠谱?直接算0.2行不行?
化学锚栓本身是靠胶管固化受力的,跟普通高强螺栓摩擦型连接要求不一样,你查JGJ145里面压根没有“扭矩系数”这个说法,只有“施工扭矩值”。如果非要把扭矩系数套进去算,电镀锌表面处理的一般取0.18到0.20之间,但是你最好直接看厂家质保书上的推荐扭矩。比如M12的电镀锌化学锚栓,标准施工扭矩一般在60Nm左右,M16大概120Nm,你拿这个扭矩反推一下系数基本就在0.19上下。千万别死套0.2,不同厂家的螺杆牙型粗糙度和镀层厚度差挺多的。
你搞错概念了吧,化学锚栓打进去是靠植筋胶跟混凝土咬合的,又不是靠螺杆和孔壁摩擦防滑,算什么扭矩系数。直接按厂家提供的拉拔检验报告上的扭矩打就行了,照着高强螺栓那套算纯属多此一举。
你用的是什么规格的螺杆?M16还是M24?还有胶管是哪家的,打没打底清孔?
我们厂里出货的电镀锌化学锚栓,出厂检测报告上从来不给扭矩系数,只标定紧固扭矩。平时客户问起来,电镀锌的直接按照普通紧固件扭矩系数经验值0.2给过去,实际现场打的时候因为胶水未固化前阻力不一样,师傅都是凭手感打到吃力为止,你算出来的扭矩值在现场也就是个参考底线。