技术干货

化学螺栓算拉拔承载力,M12打在C30混凝土里,埋深怎么取比较准

健健康康
健健康康
2026/04/16 09:37

最近碰到个单子,甲方要求出个M12化学螺栓的抗拉承载力计算书,基材是C30混凝土。我查了下JGJ145-2013,里面那个混凝土锥体破坏承载力公式里有个有效锚固深度hef,这个值是取胶管长度还是实际打进去的深度?

我们常规用的M12胶管大概是160mm,如果打孔170mm,hef是按160算还是按170算?另外拉拔设计值是不是还得同时算钢材破坏和混凝土破坏取小值?有没有人算过M12在C30里的具体设计拉力大概能到多少kN?我看样本上写的标准值挺高的,但设计值打折下来有点拿不准。

32 3

全部回复 (3)

人到中年
人到中年#1

hef按胶管的有效锚固长度算,不是打孔深度。M12的化学螺栓标准胶管有效锚固深度hef一般是110mm,就算你买的是加长型胶管,孔打得再深,hef也只能按厂家说明书提供的对应数值取,超过的部分在规范里是不计入抗拔承载力的。算M12在C30里的设计拉力,得算两个控制条件:先算钢材破坏,M12的8.8级抗拉截面积84.3平方毫米,设计强度按400MPa算,钢材破坏拉力大概是33.7kN;再算混凝土锥体破坏,按JGJ145公式,C30混凝土hef=110mm时,标准值大概是30kN左右,除以分项系数2.15,设计值也就14kN上下。所以最终设计值肯定是取混凝土破坏控制的14kN,别拿样本上的极限拉拔值当设计值用。

2026/04/16 09:57
hui888
hui888#2

你那个C30是开裂混凝土还是非开裂混凝土?另外清孔工艺用的是气吹还是水洗?如果基材底下有钢筋,实际打孔深度根本到不了170mm,碰到钢筋就得停,这时候hef还得往下减。你先确认下是不是开裂混凝土,如果是开裂混凝土,那套常规锥体破坏公式根本不适用,得按规范里专门针对开裂混凝土的折减系数算,算出来数值还要再降一大截。

2026/04/16 13:23
小李
小李#3

M12常规化学螺栓根本没有160mm长的胶管,你买错规格了吧。普通M12胶管长度大概就在110到125mm之间,160mm那是M16或者M20的长度。连胶管规格都没搞清楚,算出来的承载力肯定全错,先去核实下物料清单。

2026/04/17 02:08