中国紧固件网 App
手机扫码下载 · 或点击查看
接了个单子化学锚栓,量挺大。我看图纸没标公差,车间主任问车到多少丝,我说按常规的走。结果打样的时候发现,M16的如果卡上限,一吨料少出好几十件,利润直接薄了。
这东西又不是做精密配合的,全靠打胶固定。我想着直接往下差个两三丝,省点材料也能快点出活,不知道到工地那边会不会因为塞不进孔里或者打胶不牢扯皮。平时你们这外径都是怎么控的?
JGJ160-2017里面对化学锚栓的螺杆要求其实就是按普通紧固件的8g公差走的。M16的外径上限是15.973mm,下限是15.583mm。你往下差两三丝没问题,刚好在8g中间偏下,不仅省料,安装的时候还能留点胶水间隙。但是千万别光顾着省料把光杆部分车细了,化学锚栓的承载力很大程度靠螺纹和胶的咬合,你光杆车细了等于整体截面积变小,拉拔测试的时候容易从最细的地方直接断。建议螺纹部分按8g中下差控制,光杆部分老老实实保持在公差中值,别因小失大。
你这账算反了,化学锚栓不是靠过盈配合吃力的,是靠胶。外径做小了,孔壁和螺杆之间的环形缝隙变大,同样深度下用胶量直接增加,你省下来的那点钢材钱,全贴在客户买胶管上了。而且缝隙太大打胶容易产生气泡,一到拉拔测试直接滑丝拔出来,到时候退回来的运费和返工费够你赚好几吨料的。
你用的是冷镦料还是车床光圆?热处理没?如果后面还要淬火回火,车的时候得把缩水量算进去,不然现在卡着下差车,一出炉全变负公差超差了。