5.8级和8.8级化学锚栓在C30混凝土里,抗拉力到底差多少,有算过的没

童叟无欺
童叟无欺
2026/04/15 14:45

手里有个幕墙预埋件的单子,基材是C30混凝土,未开裂状态。客户指定要M12的化学锚栓,图纸没标等级,只写了设计拉力要达到18kN。平时厂里出货多是小规格4.8级或者普通的倒刺膨胀栓,这种承重件接触少。

我现在卡在选型上了,如果用5.8级螺杆配普通乙烯基树脂胶管,打进去的话能不能扛住这18kN?还是说必须上8.8级加改性环氧树脂的胶?另外锚固深度图纸上写的是110mm,这深度对M12来说是不是有点勉强了,按规范不是得120起步吗?有没有遇到这种参数的给点具体建议。

11 4

全部回复 (4)

斌姐
斌姐#1

M12在C30未开裂混凝土里,5.8级配普通乙烯基胶,110mm埋深标准抗拉值大概在22kN左右,看着是过了18kN的设计值,但没富余量,一旦施工打孔偏了或者清孔不干净直接就废了。做幕墙这种主要承重件,直接上8.8级螺杆配环氧树脂胶,埋深拉到125mm以上。环氧胶的耐高温和长期老化性能比乙烯基好太多,幕墙在外墙风吹日晒的,用乙烯基后期胶体收缩出问题你兜不住。清孔必须用气泵吹干净再加毛刷刷三遍,少一遍都不行。

2026/04/26 20:13
小飞
小飞#2

你光算抗拉力有啥用,幕墙预埋件最要命的是剪力。M12的8.8级抗剪也就大概14-15kN,如果风载产生的剪力加上偏心弯矩转化过来的力超过这个数,你拉力再大也得被切断。先去复核一下剪力设计值是多少,别光盯着拉力看。有时候剪力不够反而得把规格提到M14或者M16。

2026/04/28 11:26
一杯浓茶
一杯浓茶#3

你那个胶管是自己厂里买的还是客户指定的?不同厂家的胶管内径和药剂量不一样,有的胶管配M12孔径刚刚好,有的打进去会挤不出胶来。另外施工环境是在室内还是室外?室外温度如果低于5度,普通环氧胶固化时间会拉长到几个小时,这种工况你们交期怎么控?

2026/05/25 20:35
杰哥
杰哥#4

我们厂以前接过类似工程,直接让客户把基材改成后扩底机械锚栓了,化学锚栓检测费太贵,而且现场监理盯着要拉拔试验,稍微有点差池整批全退,不如机械锚栓省心。