讨论

化学锚栓电镀锌的话,出质保书强度等级一般写多少?

随缘
随缘
2026/04/14 15:11

厂里接了个单子,化学锚栓M12的,表面处理要求电镀锌。平时我们热镀锌做的多,电镀锌这批还是头一回碰到。去查了GB/T 22795,发现里面没细说电镀锌对应的强度等级怎么定。

我们车间现在用的线材是35K或者45K的,做8.8级没问题,但电镀锌有氢脆风险,按道理要做去氢。现在检验室出的抗拉数据是够的,我想问下,这种电镀锌的化学锚栓,质保书上的强度等级直接打8.8级合适吗?还是说降级打5.8级比较稳当?有没有相关的标准或者行规参考一下。

50 3

全部回复 (3)

小宁
小宁#1

化学锚栓国标GB/T 22795里面规定的机械性能等级就是5.8级和8.8级,没有别的中间等级。电镀锌只要你们去氢工序做到位,质保书直接打8.8级没毛病。去氢温度一般190-220度,保温时间看你螺杆粗细,M12的话至少保2个小时以上,最好出炉后24小时内做拉拔测试。如果不去氢或者去氢不彻底,硬打8.8级,后期在幕墙或者钢结构上出问题,你们是要扯皮赔钱的。另外提醒一下,做8.8级电镀锌,最好用45号钢或者ML35CrMo,35K冷镦后直接电镀做8.8级有点勉强,晶粒粗细可能过不去。

2026/04/15 22:33
生意人
生意人#2

化学锚栓用电镀锌本身就是个坑,防腐寿命根本不够。你客户要电镀锌,是不是因为便宜?你查查JG/T 160,化学锚栓一般推荐热浸镀锌或者达克罗,电镀锌在潮湿环境几个月就白锈了,你就算强度做到8.8级,后期生锈失效了算谁的?跟客户确认好使用环境,别为了接单埋雷。

2026/04/16 03:22
6789
6789#3

你们厂里有回火炉能拿来做去氢吗?还是直接拿烤箱凑合烤?

2026/04/16 16:10