地脚螺栓断在混凝土里面了,直接拿焊机焊上接着用行不行?

梁红兵
梁红兵
2026/04/13 16:17

我们在给客户供一批M24的地脚螺栓,材质他们指定的是Q235的。现在现场打完混凝土养护完,准备上设备的时候,发现有一根露出来的那头断了,大概是距离地面大概3、4公分的位置断的。

现场施工队的人问我们能不能直接拿J422焊条给焊上,或者用氩弧焊焊死。我心里没底,因为地脚螺栓主要受拉力和剪切力,焊接热影响区肯定会变脆。不知道Q235这种低碳钢焊完之后强度能不能达到原装的级别?还是说必须得把旁边混凝土凿开重新换一根?

19 3

全部回复 (3)

13316553337
13316553337#1

Q235焊J422没问题,强度能达到,但断口位置离地面3-4公分这个尺寸太短了。正常焊接接头强度系数按0.8算,M24的原抗拉载荷大概140多KN,焊完剩110多KN。问题是你得看设备底座的厚度,如果底座板厚度超过20mm,你焊出来的焊缝高度根本不够,没法把螺母拧紧。建议是把周围混凝土凿开一个15公分见方的坑,拿一根新的M24螺栓用J506焊条在底下坡口对接焊,焊完做个探伤,比在上面直接堆焊出个螺纹靠谱得多。

2026/04/25 20:20
一路向北
一路向北#2

地脚螺栓严禁焊接修补,这是特种设备基础验收的死规定。哪怕你焊上了,探伤过不了还是得返工,别给自己找麻烦直接凿开换新。

2026/05/17 15:13
ajun
ajun#3

断的那截螺纹还留着吗?如果是丝扣部分直接脆断的,那你得查下这批螺栓的抗拉检测报告有没有做假,正常Q235不可能在这个位置断。

2026/05/18 16:40