紧急求助

化学锚栓耐温到底能到多少度,平常镀锌件和不锈钢件有区别没

诚信经营
诚信经营
2026/04/12 23:26

平时做冷镦和热处理多,化学锚栓这东西也是这几年才代工。最近接了个西北的单子,那边昼夜温差大,夏天暴晒地面估计能有六七十度。想确认下化学锚栓使用温度范围到底卡在哪个环节,是胶管先化掉还是螺杆本身出问题。

我们常规出货是镀锌的,也有部分做8.8级达克罗。如果说常温胶管最高耐温五六十度,那是不是直接得上耐高温胶,还是说把材质换成不锈钢或者换表面处理就能解决?做过这类的给透个底,别让货发出去后续出幺蛾子。

112 3

全部回复 (3)

郑晓东
郑晓东#1

普通环氧树脂胶管大概-40到60度,改性乙烯基树脂能到80到100度左右,再高就得用特定高温胶了。温度瓶颈完全在胶上,螺杆材质本身耐温远高于胶,比如304不锈钢用到三四百度都没事,镀锌件超过两三百度锌层才可能破坏。西北夏天地表六七十度,普通胶管有点悬,建议直接定耐高温的改性树脂胶管,螺杆你用8.8级达克罗或者直接304不锈钢都行,主要成本在胶不在铁。

2026/05/03 08:53
qq740361
qq740361#2

你搞错重点了,别光看极限温度,关键看长期工作温度。就算改性胶管标着能耐120度短时,长期处于70度以上环境强度衰减得非常厉害。西北室外暴晒的混凝土表面绝对超过60度,普通胶管锚固力直接打骨折。别想着靠换螺杆表面处理凑合,必须盯死胶管厂家SGS检测报告里的长期耐温数据,没这个数据发过去就是定时炸弹。

2026/05/04 00:03
刚哥
刚哥#3

西北哪个地方?新疆还是青海?安装环境是室内还是直接露天的钢结构?如果是露天还要算紫外线老化,那不是温度的事儿了,胶管外层玻璃管时间长了容易脆裂,安装时清孔打胶都容易出问题,这点你问清楚没。

2026/05/05 22:49