待解决

M16化学锚栓的设计拉力值到底按多少算,有没标准公式

高新民
高新民
2026/04/10 14:03

客户拿了个图纸过来要做一批M16的镀锌螺杆配化学胶管,图纸上标着单颗抗拉设计值要达到40kN。

我翻了翻JGJ145的规范,M16的5.8级螺杆在C30混凝土里,按标准埋深190mm算,理论破坏拉力好像能到七八十千牛,但设计值打个折一般也就30kN出头。客户非说他们设计院给的标准就是40kN,问我们能不能保证出厂的螺杆没毛病。

平时厂里做普通热镀锌牙条多,这种带明确承载力要求的化学锚栓算拉力到底看螺杆材质还是看胶管的锚固力?这40kN的设计值是不是太离谱了,有没有懂的给算算这笔账。

12 4

全部回复 (4)

鹏姐
鹏姐#1

40kN对M16来说很轻松。5.8级M16螺杆本身的公称抗拉载荷大概是85kN左右。JGJ145-2013里,锚栓受拉承载力设计值计算公式是NRd = NRk / γRN。抗力分项系数γRN一般取2.15。如果是钢材破坏起控制作用,设计值就是85/2.15≈39.5kN。所以他们设计院给的40kN基本就是卡着螺杆自身强度的极限设计值来的,根本没考虑混凝土锥体破坏。你只要保证螺杆抗拉和屈服达标,热镀锌的时候注意控温别产生氢脆就行,胶管只要不是劣质胶,绝对够用。

2026/04/11 10:42
17012563672
17012563672#2

你算反了,40kN设计值意味着现场极限拉力得做到86kN以上。普通5.8级M16的理论计算值是85kN,加上热镀锌工艺的氢脆风险,你用5.8级其实已经处于边缘状态了,稳妥点得让客户把材质换成8.8级,或者直接把螺杆直径加到M18。

2026/04/11 20:55
高志明
高志明#3

图纸上有没有写胶管的型号?不同厂家的乙烯基树脂胶管和环氧树脂胶管,给出来的拉拔参数差很多,另外混凝土基材要求是C30还是C40,打孔深度要求多少?

2026/04/17 19:17
2008
2008#4

我们厂以前接这种幕墙项目的单子,直接看图纸上标注的材质和等级,只要他写了M16 5.8级,我们就按国标min抗拉力交货。化学锚栓的拉力是个系统值,你作为紧固件厂别把胶管施工的雷背自己身上,让施工方现场打完做拉拔测试出报告就行。

2026/04/19 20:21