技术干货

听说现在好多工地不让用化学锚栓了,有这回事吗?具体卡的是哪个规范指标?

laojun
laojun
2026/04/10 08:14

最近碰到个事,之前一直供的那批镀锌全螺纹螺柱,客户拿来配套做化学锚栓用的,突然说工地审查通不过了,说是出啥新规定化学锚栓禁止使用。我这边管生产,冷镦打出来再拿去热处理,表面也只做常规的镀锌或者达克罗,胶管根本不是我这边产的。

我就纳闷了,化学锚栓不就是螺柱加个管装树脂胶嘛,禁用的话到底是禁的胶还是禁的螺柱?如果是高温环境胶失效那还能理解,但如果是普通幕墙或者设备基础,也不能一刀切吧。现在客户问我能不能改成机械锚栓,材质都是一样的,但外形尺寸和滚丝工艺全得改。

具体是哪个文件把化学锚栓禁了?我查了半天也没找到确切的条文,总不能瞎改生产线。

10 3

全部回复 (3)

军姐
军姐#1

没完全禁,但是特定场景卡得很死。你去看GB 50367-2013《混凝土结构加固设计规范》,里面明确写了承重结构加固用的锚栓必须用机械锚栓,化学锚栓只能用在非结构构件或者临时固定上。再就是JGJ 145里面,有防火要求的部位也是不让用的,因为不管是乙烯基树脂还是环氧树脂,耐高温性能都很差,一旦遇到火灾胶体融化锚栓就直接拔出来了。你客户如果是做幕墙后置埋件或者承重连接,大概率是审图的时候卡了这个消防和承重这两条。改成机械锚栓的话,M12以上的扩底型或者扭矩控制型,冷镦和滚丝的形位公差要求比化学锚栓高不少,特别是头部成型和螺纹中径,你得重新调机床了。

2026/04/11 12:09
老谢
老谢#2

你搞错重点了,禁的根本不是螺柱,是管里那点胶。市面上90%的化学胶管,成分根本不达标,打进去以后固化时间、抗拉拔力全凭运气,遇到稍微有点潮湿的孔位直接废掉。施工队为了省钱买劣质胶,出了事当然全推给化学锚栓。你就算改成机械锚栓,如果安装不按扭矩打,一样会出事。

2026/04/11 15:37
小彬
小彬#3

你原先供的化学锚栓螺柱是几级强度的?要是8.8级的话,改成机械锚栓的扩底款,热处理的时候回火温度怎么控制的?我之前试过一批,扩底那个锥度位置淬火很容易裂。

2026/04/11 20:09