待解决

地脚螺栓预埋完发现短了一截,这种还能补焊加长不?设备底座孔位都打好了

凯哥
凯哥
2026/04/08 16:58

现场刚反馈过来一个问题,M24的地脚螺栓,图纸要求外露长度120mm,结果预埋打完混凝土一量,只有80mm左右。现在设备底座孔位早就按图纸加工完了,直接套进去垫片和螺母肯定吃不上力。

我查了下规范,好像没明确说地脚螺栓能不能接长。车间师傅提议把露出来的部分车出螺纹,再单配一段带内螺纹的套管拧上去焊死。但我觉得焊接应力对8.8级螺栓影响太大,怕后期设备运行震动导致断裂。补焊或者套丝接长到底靠不靠谱?

98 3

全部回复 (3)

小田
小田#1

M24的8.8级螺栓绝对不能补焊,热影响区直接把强度拉垮,到时候设备一震就断在混凝土里,你拔都拔不出来。正常做法是去车一根M24的双头螺柱,一头拧进你现有的地脚螺栓里(用管钳硬拧到底或者做个过渡套筒扳手加力),拧紧后把接缝处点焊死防松。接上去的长度保证加上原露出的80mm,刚好够放平垫、弹簧垫圈和两个螺母锁紧就行。如果设备底座厚度是30mm,那你接上去的长度至少要50mm才能满足120mm的外露要求。

2026/04/10 18:16
13819018951
13819018951#2

直接扩孔吧,把设备底座的孔径镗大,换成特制的沉头螺栓或者直接用厚垫块把底座整体垫高。你那个套管接长的办法现场根本没法操作,底下的螺栓只要稍微偏斜个一两度,上面套管就拧不进去,强行拧只会把原螺纹烂掉,最后还得重新植筋。

2026/05/22 12:46
高志明
高志明#3

你那预埋偏差是单根短了还是整片基础都短?如果是单根短,查下是不是底下标高没控制好或者浇筑时模板跑位了,整片短的话赶紧拉图纸对一下,别是设计院给的尺寸本身就扣了底板厚度没加上去。

2026/06/07 06:28