讨论

化学锚栓到底用不用做复检啊,厂里新接的单子有点懵

小余
小余
2026/04/07 21:27

刚进厂没多久,以前没碰过化学锚栓这块,最近车间做了一批M12和M16的镀锌螺杆,带注胶管的。

质检那边问我要不要安排做拉拔复检,我说不太清楚,想问下这东西出厂前一般需不需要做复检?还是说完全看客户要求?如果真要做的话一般是按批次抽几个去做?

14 3

全部回复 (3)

13316553337
13316553337#1

看什么场合和客户要求。常规的建筑幕墙、设备基础安装,只要你有螺杆的材质单和性能等级证明(比如4.8级或8.8级抗拉检测报告),胶管有厂家提供的耐高温、耐久性及拉拔检验报告,你作为紧固件厂不用自己做现场那种复检。但如果是高铁、核电站或者特殊承重结构,甲方图纸会明确要求进场复检,那就是施工方去现场打孔注胶固化后做拉拔,不是你厂里拉。你厂里能做的就是按批次抽检螺杆本身的抗拉和屈服强度,M12一般抽5个,M16抽3到5个,自己拉力机打个单子备用就行了。

2026/04/23 10:25
680301
680301#2

你搞错概念了,化学锚栓的“复检”在行内特指现场打孔注胶固化后的拉拔测试,你们卖螺杆和胶管的做不了这个复检,你们出厂只能提供螺杆和胶管各自的检测报告,别把现场验收的活儿揽到自己厂里。

2026/05/16 04:43
凯哥
凯哥#3

你这单子是供到什么项目上的?图纸上有没有写明要做现场拉拔试验?

2026/05/31 15:53