M20化学锚栓的钻孔深度到底按多少下钻,基材有点裂

阿龙
阿龙
2026/04/07 15:05

厂里接了个幕墙的活,甲方指定要用M20的化学锚栓,规格书上看是8.8级镀锌的。图纸上没标具体钻孔深度,只写了锚固长度。我查了些资料,一般建议是15d到20d,但这M20算下来就是300到400mm,感觉有点深了。

现场去看了下,那面墙是C30的混凝土,但局部有几道细小裂缝,大概0.2mm左右。想问下这种情况下,M20化学锚栓的钻孔深度下多少合适?是不是还得把孔径扩大一点,比如打到25mm或者28mm?清孔的时候用气泵吹加上毛刷,几遍比较稳妥?

26 3

全部回复 (3)

诚信经营
诚信经营#1

M20化学锚栓正常情况钻孔深度做到170mm到180mm就足够了,别去搞什么15d那套理论,那是针对扩底机械锚栓或者特殊设计的。你用普通的倒锥形或者胶管型化学锚栓,有效埋深基本在120mm左右,孔深留个50mm余量给胶和沉头。孔径就打24mm或者25mm,别搞到28mm,胶量不够填不满反而影响承载力。那裂缝0.2mm的话,只要不在孔道正上方穿过,影响不大,清孔三吹两刷必须做扎实,胶打到底部慢慢往回退。

2026/04/08 16:59
磊哥
磊哥#2

现场裂缝0.2mm你还敢直接用化学锚栓?规范上裂缝混凝土是要避开或者用特殊开裂混凝土认证的胶。我们厂做测试的时候,带裂缝试块和不带裂缝的拉拔力能差30%以上。既然甲方死磕M20,你最好让设计出个变更,或者直接换成机械锚栓扩底型的,钻孔深度可能只要150mm,但安全性比化学胶在裂缝里强多了。

2026/04/09 21:53
童叟无欺
童叟无欺#3

用的是哪家的胶?进口管胶还是国产大桶打胶机打的?这两种对孔径和深度的要求不一样,大桶胶如果孔太浅容易从孔口溢出来。