客户问化学锚栓力学性能要哪些数据,我不懂该给啥参数

看淡
看淡
2026/04/07 10:42

刚来厂里没多久,今天有个客户问我们要M12化学锚栓的力学性能报告,还指定要拉拔和抗剪的数据。我去资料室翻了一圈,全是碳钢螺栓的屈服强度那些,化学锚栓这块完全找不到。

我想问下,化学锚栓的力学性能到底是指哪几项?是只看钢螺杆的抗拉强度,还是说连那个胶管的粘结力也要算进去?如果客户要报告,一般是拿去送检做拉拔试验出报告,还是直接拿厂家出厂的质保书就行?

43 3

全部回复 (3)

qq740361
qq740361#1

化学锚栓的力学性能跟普通螺栓不一样,它是看系统性能的。M12的8.8级螺杆抗拉大概是70多kN,但你给客户不能只给这个,要给锚栓系统的抗拉拔值,一般正规厂家M12化学锚栓拉拔力能做到50-60kN以上,具体看胶管型号和基材。抗剪力一般按抗拉的1.2倍左右算。你们如果没有做过JGJ145或者CECS91的检测报告,拿普通螺栓的质保书交差肯定是不行的,客户那边过不了验收,直接找第三方检测机构去做个拉拔出报告最省事。

2026/04/15 17:26
4014043936
4014043936#2

你连基材都没提,这怎么给数据?化学锚栓打在C30混凝土和打在空心砖里,力学性能能差出好几倍去。客户图纸或者询价单上有没有写清楚是裂缝混凝土还是非裂缝混凝土?这些前提条件没搞明白,你随便扔个参数过去反而闹笑话。

2026/05/08 03:30
和气生财
和气生财#3

我们厂接这种单子,一般直接把胶管的认证证书(比如ETA认证或者国标检测报告)发给客户,把螺杆材质单附上。因为这东西的力学性能主要是胶水和孔壁的锚固力决定的,螺杆本身只要达标就行,你不用自己去送检,用胶水厂家的型式检验报告去对付基本没问题。

2026/06/11 22:01