紧急求助

不锈钢螺栓甲方非要拉去复试,材质单和出厂报告不够用吗,送检还得占三天交期

12345
12345
2026/04/06 14:48

接了个工地的单子,几百套304不锈钢外六角螺栓,常规货。我这边随货带了材质单和出厂检验报告,结果甲方现场监理死活不认,非说按照规范不锈钢紧固件进场必须做复试。

真扯淡,这一复试,截几个螺栓送去检测机构,出报告起码得等三四个工作日。我这批货排期本来就紧,这三天一卡,后面几车货的物流全得往后推。而且找实验室做这几个螺栓的力学和抗拉,还得搭进去几百块检测费,这单利润本来就压到底了。

不锈钢螺栓到底有没有明文规定必须复试?平时碳钢的现场抽检见得多,不锈钢这种带材质单的难道还不能直接用?

18 3

全部回复 (3)

zhao1975
zhao1975#1

GB50205钢结构工程施工质量验收标准里明确写了,不锈钢紧固件进场得复验抗拉强度。你那批304要是用在主体结构或者重要连接上,监理卡你没毛病。正常复验就是测螺栓的抗拉载荷,如果图纸或者合同里还标了奥氏体不锈钢的晶间腐蚀要求,那还得加做这个。你嫌耽误交期,下次发货前自己在厂里提前截好试件,顺丰寄到检测所先做,报告出来再发大货,时间就能错开。几百块检测费在项目总包眼里根本不算钱,人家要的是免责。

2026/04/13 14:21
老田
老田#2

你这批是多大规格的?M8以下的螺栓很多检测所根本不接抗拉试件,夹具夹不住直接变形了。再一个,你厂里出的那批材质单,是真的去做了光谱还是直接拿钢厂质保书复印的?要是现场监理拿手持光谱仪打一下跟你的单子对不上,别说复试了,直接退货。做不锈钢的这几层猫腻工地全清楚。

2026/05/06 02:00
老张
老张#3

签合同的时候没看验收标准这一栏吗?如果白纸黑字写了按国标50205验收,这复试费和试件成本本来就该你们报价里摊进去的。

2026/05/12 19:07