刚入行没多久,碰到个问题搞不懂。客户那边的图纸要求连接处必须可靠接地,配套的螺栓螺母都是热镀锌的,平垫和弹垫也是热镀锌的。
我就想问下,这个热镀锌垫片表面不是有一层锌嘛,这东西到底导电吗?要是导电的话,电阻会不会很大影响接地效果?需不需要把接触面的锌层刮掉一点再拧紧?
导电,但是别指望它跟纯铜或者没镀层的铁一样好。锌的电阻率大概是5.9乘10的负8次方欧姆米,铁是1.0乘10的负7次方,锌本身的导电性其实是比铁好一点的。但是热镀锌表面那层不是纯锌,是一层锌铁合金,而且表面粗糙度大,你拧紧的时候,微观上看垫片和工件接触的点其实很少,接触电阻会比较大。一般接地要求接触电阻在0.05欧姆以下,你直接拿热镀锌垫片硬拧,有时候能过关有时候过不了。想稳妥点,就在垫片底下加个锯齿垫(齿形垫),拧紧的时候齿尖能刺破锌层和氧化皮,直接咬合到基材里,接地电阻稳稳的。
你图纸上写的接地电阻要求是多少毫欧?不同设备标准差很多的,没这个数没法往下说。
我们厂给配电柜做紧固件的时候,只要碰到接地端子,直接发蓝锌或者黑锌的平垫,从来不给热镀锌。热镀锌那层太厚了,而且容易有锌瘤,你拿扭力扳手拧到标准力矩,接触面其实还是虚的。你要是已经发了热镀锌的货,就让现场用砂纸把垫片两面的镀层打磨一下再上,别指望拿螺丝刀刮一刮,砂纸打透才行。
刮掉锌层等于破坏防腐,后面生锈了你负责吗?接地不好是设计选型的问题,不是让你破坏镀层去迎合导电性的。直接让客户换不锈钢或者换铜垫片。