中国紧固件网 App
手机扫码下载 · 或点击查看
刚接触这行没多久,今天有个工地上的客户买M12×160的化学锚栓,非要我发个化学锚栓安装视频给他,还要我顺带告诉他打孔打多深。
我去短视频平台搜了一堆,感觉那些卖胶管的视频都不太一样。有的说孔深要比埋深多10mm,有的说直接打到150mm就行。到底清孔要吹几遍啊?我是按160的长度直接打150的孔,还是多留点空间给胶?
M12的锚栓,孔径打14mm或者15mm,孔深要比螺栓埋深长个10到15mm。你那160的螺栓,有效埋深大概在110-120mm左右,打孔深度起码打到130mm。清孔必须三吹两刷,气泵吹三次,专用毛刷刷两次,孔底有粉没清干净胶是粘不住的,拉拔测试肯定过不了。视频你就去搜大品牌的标准施工教程,照着那个标准发就行,别发那些野路子打胶的。
你卖货的管人家现场打多深干嘛,施工参数那是分包单位的事。你直接去你们公司要个现成的安装视频发给客户就行了,自己瞎报数字,万一现场基材开裂或者拉拔不过算谁的?还有你发货的时候看清楚,M12的胶管规格对不对,别把大规格的胶管混进去。
你那个M12是镀锌的还是304的?用在室外还是室内?要是室外的混凝土基材强度够不够C30?这些不问清楚,你发个视频过去人家也白搭,安装扭矩和固化时间都不一样。