紧急求助

M20化学锚栓一般下料多长?图纸没标死尺寸,客户催发货

小余
小余
2026/04/05 13:26

刚进厂没多久,车间主任让我安排切一批M20的化学锚栓发货。图纸上就写了M20化学锚栓这几个字,根本没标具体长度。

我去问主任,他让我自己按常规长度下料。我翻了翻以前的出库单,看到M20大多是200mm到300mm不等,具体定多少拿不准。这个长度是不是得把规范要求的埋深算进去?怕切长了费料,切短了工地那边打进去不够深度要找麻烦。

20 3

全部回复 (3)

童叟无欺
童叟无欺#1

M20的化学锚栓常规做法一般切220mm或者250mm比较多。按照那个混凝土加固规范,M20的有效埋深基本要求170mm左右,加上外面露出来拧螺母和垫片的长度,还有胶管那头稍微留点余量,220mm是绝对够用的。如果基层板比较厚,比如有保温层或者挂件厚度超过30mm,你就直接切250mm。别切太长,化学锚栓太长了打胶容易包不住,反而影响拉拔力。

2026/04/06 21:15
19680803
19680803#2

图纸没标长度你们就敢直接下料?这活儿你们主任也是心大。化学锚栓长度完全取决于现场打孔的深度和被固定件的厚度,这两个数据不知道你切出来的东西就是废铁。赶紧让工地现场量一下实际打孔深度,加上固定件厚度再加个一二十毫米的余量,报个数过来再切。

2026/04/09 10:39
生意兴隆
生意兴隆#3

你们配的是哪个牌子的胶管?管长多少?

2026/04/14 20:46