刚跟着跑现场,看到师傅在打M12的化学锚栓。我看那钻头打下去的深度好像比螺杆长不少,想问下这个孔深到底是按什么算的?
是不是直接用螺杆长度加上胶管的长度去定孔深?还是说有固定的比例?第一次接触这种植筋的活,怕买错料或者现场出岔子,问得比较直白,求指教下具体怎么算比较稳。
M12的化学锚栓,一般有效埋深基本在100mm左右。打孔深度不能光按螺杆总长算,得加上胶管的长度,再加上大概15mm到20mm的余量用来排空气和存一点杂质。比如你买的标准M12x160化学锚栓,孔深打到175mm到180mm差不多。清孔必须用气泵吹干净,最少吹三遍,再拿专用毛刷刷一遍再吹,不然孔底有灰,胶打进去全是空鼓,拉拔力绝对达不到。
你连基材都没提,打C30混凝土和打空心砖能一样吗?混凝土还得看有没有裂缝,生手去现场别瞎按长度套,先看设计图纸上的设计拉拔力是多少K牛,再反推埋深。
用的哪家厂的胶管?有些劣质胶管玻璃管太厚,实际树脂很少,按常规深度打孔胶根本挤不满孔底。你现场打完胶,插螺杆的时候是不是直接拿锤子硬敲进去的?
我们厂给工地供这种螺栓,说明书上都写死埋深倍数是8D到12D。现场干活的人基本不管那么多算数,孔打深点留足空间,胶管塞到底,螺杆一边转一边插进去就行,注意别转太多圈不然胶都被挤到外面来了。