讨论

化学锚栓常用规格型号表,M8到M24的孔径和深度怎么定比较准

小涛
小涛
2026/04/01 17:53

最近在弄一批化学锚栓的报价单,主要是M8、M10、M12、M16这几个常规规格,客户非要我出个详细的化学锚栓常用规格型号表,要把钻孔直径、有效锚固深度和螺杆总长都写上去。

我自己大概理了一下,M10一般配12mm钻头,M12配14mm或者16mm的钻头,但这个锚固深度有点拿不准,到底是按10d算还是12d算?还有那个药管的型号是不是直接跟孔径走就行?以前厂里主要做机加件,这种现场安装的锚固件参数我确实没底,怕表列出来被工地笑话。

50 3

全部回复 (3)

高志明
高志明#1

直接按JGJ145-2013那个标准来列就行,别自己瞎估。M8的打10mm孔,锚固深度80mm;M10打12mm孔,深度90到100mm;M12打14mm孔,深度110mm左右;M16打18mm孔,深度125mm起步,如果要受力大就做到150mm。深度一般是按8d到12d算的,开裂混凝土取大值,非开裂取小值。药管型号必须跟孔径和深度严格对应,比如M12*160的锚栓配M12*150的药管,不然胶打不满肯定出事。螺杆总长就是锚固深度加上被连接件厚度再加个垫片螺母的余量,一般多出个30到50mm。表格里把这几列写清楚:规格、螺纹长度、钻孔直径、钻孔深度、推荐药管型号,基本就没毛病了。

2026/04/01 20:56
5201314
5201314#2

你光列孔径和深度漏了一个关键参数,就是材质等级。5.8级和8.8级的锚栓在同样的锚固深度下,破坏形态完全不一样,8.8级很容易杆材拉断而不是拔出,所以深度根本不是死数。另外M12你打16mm孔纯粹浪费胶,除非墙体酥得不行,正常情况下M12绝对打14mm孔足够了,胶水反而挤得更密实。你们做机加的容易陷入思维定势觉得间隙要大,锚栓这东西讲究的是匹配。

2026/04/02 13:09
wu_jie
wu_jie#3

你客户要的这个表里,有没有要求注明胶管类型?是普通乙烯基树脂还是改性环氧树脂的?因为这两者在那个表格里的适用温度和固化时间差得挺多,要是没问清楚直接把通用参数填上去,到时候工地冬期施工或者高温环境打不进去,这锅还得你背。

2026/04/02 18:28