技术干货

图纸标了个地脚螺栓,车间说不能镀锌,为啥地脚螺栓不允许镀锌啊?

小罗
小罗
2026/04/01 12:10

刚接到一批化工厂的图纸,Q235B的地脚螺栓,客户那边技术要求表面做热镀锌处理。我拿图纸下到车间,车间的师傅直接拦住了,说地脚螺栓不能搞镀锌,只能发黑或者涂防锈漆。

翻了下GB/T 799标准,里面确实只提了氧化处理,没写镀锌。但实际施工环境下,埋在地下的东西不做镀锌防腐根本扛不住啊。是不是因为氢脆的问题?还是说浇筑混凝土的时候锌层和水泥会发生反应?这单到底怎么处理比较稳妥。

29 3

全部回复 (3)

潘建平
潘建平#1

主要就是氢脆和高温软化的问题。地脚螺栓一般用Q235或者35号钢,抗拉强度在400-600MPa左右,虽然这个强度级别镀锌氢脆风险没那么夸张,但地脚螺栓是预埋件,一旦断裂根本没法返工,所以规范里基本都一刀切禁止镀锌。另外热镀锌温度在450度以上,螺栓丝扣局部退火会导致屈服强度下降。你要防腐的话,去跟客户沟通改达克罗,或者用环氧富锌底漆,地下防腐等级完全能覆盖热镀锌,而且彻底避开氢脆和高温风险。

2026/04/02 06:25
3279935022
3279935022#2

谁说绝对不允许的,我们厂一直给风电和钢结构项目做热镀锌地脚螺栓,量还不小。前提是你得控制好酸洗和镀锌后的除氢工艺,温度190度保温8小时以上。GB/T 799没写镀锌是因为那个标准太老了,你去看现在的很多钢结构图集,比如05G525里面明确写了可以用热镀锌。别被老标准框死,主要是看客户愿不愿意出除氢的钱,以及你们厂有没有那个烘烤炉。

2026/04/16 10:16
老杨
老杨#3

你们图纸上有没标明是直钩的还是带锚板的?如果是带锚板焊接的那种,热镀锌的时候焊缝容易出问题,这个你们车间考虑过没。

2026/05/14 22:53