化学锚栓送去做复试,这拉拔力数值到底怎么定才算过?

老胡
老胡
2026/03/31 16:14

平时厂里做螺柱和地脚螺栓多,表面处理和热处理参数都摸透了,但最近碰到个工地现场的问题搞不明白。

他们用的M16化学锚栓,施工单位送去做复试,第三方检测机构出的拉拔力数值偏低,但现场看胶打得很满,清孔也按规范吹干净了。我看了下这批锚栓的螺杆材质报告标的是4.8级,我就怀疑是不是这螺杆本身强度不够先屈服了,导致测出来的数据上不去。

化学锚栓复试的时候,拉拔力的合格标准到底是按锚栓钢材破坏来算,还是按胶的粘结力算?4.8级的M16大概拉到多少千牛算正常范围?

29 3

全部回复 (3)

jianjung82
jianjung82#1

M16的4.8级化学锚栓,抗拉载荷标准值你自己算一下,4.8级抗拉强度400MPa,公称应力截面积157mm²,理论破坏拉力大概在62.8kN左右。现场复试一般要求拉拔力达到设计值的倍数,通常非破坏性检验是拉到设计荷载的1.5倍或者2.0倍,具体看图纸说明。如果第三方测出来数值低,你先看报告上写的是破坏性检验还是非破坏性。要是非破坏性检验没拉到设计值就滑丝或者断了,那要么是胶没完全固化,要么就是螺杆材质根本没达到4.8级,你去查下这批货的材质单,实际抗拉强度可能就300MPa出头。

2026/04/01 09:10
lei123
lei123#2

清孔到底是怎么吹的?用的空压机风压多大?安装的时候孔壁有没有明水?很多工地说吹干净了,实际拿手电筒一照孔底全是粉灰。胶打满不代表孔壁没有灰尘隔离层,粘结面积不够拉拔肯定废。

2026/04/01 14:31
潘元明
潘元明#3

我们厂供化学锚栓直接包现场复检的,做4.8级M16一般配的都是热浸锌螺杆。之前遇到过一次拉拔直接断在螺纹根部的情况,后来查出来是冷镦时候的缩径量没控制好,导致螺纹底径偏小了0.15mm,有效截面积不够直接屈服。你去现场拿卡尺挑几个没打胶的螺杆,量一下外径和中径,看是不是搓丝的尺寸做小了。

2026/04/03 15:38