讨论

化学锚栓焊上去之后,焊接的高温会不会把里面的胶水搞废掉

chen1998
chen1998
2026/03/31 07:19

刚接触这行没多久,遇到个工地那边反馈的问题没搞懂。现场用的是M16的化学锚栓固定钢构件,植筋胶完全固化之后,他们要在螺杆露出的部分直接施焊连接板。

我看电焊温度随随便便就上去了,这高温顺着螺杆传下去,会不会把孔里的植筋胶直接烤化或者碳化掉?这样锚栓不就废了吗,这种情况到底能不能直接焊,还是说有啥别的规范要求?

10 3

全部回复 (3)

19870309
19870309#1

直接焊肯定废。普通环氧树脂类的化学胶,玻璃化转变温度基本在60℃到80℃之间,当螺杆温度超过120℃胶体就开始碳化失去强度了。你电焊随便打个底漆温度就远超这个数,热量顺着螺杆往下传,根部那一段胶基本全熟透了。JGJ145规范里明确规定化学锚栓不能用于需要进行焊接的连接部位。现场要是非得焊,只能在螺杆和钢构件之间加一段过渡的机械连接,比如螺母加双头螺柱,把焊接热源跟植筋胶隔开一定的距离。

2026/04/17 16:05
生意兴隆
生意兴隆#2

你确定他们用的是普通化学锚栓?现在有种乙烯基酯树脂的胶,耐热能到150度左右。要是焊条用细一点的,小电流快速走弧,控制一下热输入,短时间点焊一下未必会完全失效,现场做拉拔测试过了不就行了。你们现场拉拔做了没?

2026/05/19 12:02
laozhiqiang
laozhiqiang#3

我们厂接单碰到要后焊的,图纸标化学锚栓的直接让业务打回去找设计改机械锚栓。化学锚栓这东西本质就是靠胶粘,一碰高温全完蛋,出了结构安全问题谁也兜不住,别去赌现场工人的焊接手法。

2026/05/25 16:38