刚进厂没多久碰上个头疼事,客户现场M16化学锚栓打偏了大概两公分,非要我们出个方案给弄出来,说是不能破坏周围混凝土结构。
我查了下感觉水钻套钻可能行,但怕把胶水弄得更结实或者把孔搞废,厂里其他人也没遇到过这种非要拔出来的。有没有直接点的方法,最好能连胶带钉一起出来。
直接上水钻,M16的锚栓你拿22mm或者25mm的薄壁钻头,沿着锚栓外围往下打,深度比原来打孔的深度多打个10到20毫米就行。把周围的胶水和混凝土切断以后,这根锚栓就松了,拿管钳或者拔线器夹住往外一拽就出来了,孔稍微扩了一点但不影响后面重新打胶。
别想什么无损拔出了,化学锚栓打进去以后胶水是渗透到混凝土毛细孔里的,你硬拔要么断栓要么把周围混凝土带下来一块。真要处理就直接用角磨机把螺柱贴根割平,然后再拿电锤把表面那点胶凿平就行,现场抢工期基本都这么干,重新打孔换个位置最省事。
客户用的是什么型号的胶?是管装植筋胶还是玻璃管药剂?这俩固化后的硬度和跟混凝土的结合力差挺多的,拔法也不一样。