讨论

化学锚栓打多深合适啊?打深了浪费药管耽误交期,打浅了工地拉拔不过要扣款

顺顺利利
顺顺利利
2026/03/30 09:39

最近接了个工地的单子,顺带供一批M16的化学锚栓和药管。客户那边催交期催得要死,但我看他们现场施工那帮人打孔太墨迹,孔打得特别深,导致药管用量猛增,我这边的药剂交期都快压不住了。

我就想问下,这M16的化学锚栓到底规定打多深?按理说埋深有个10倍径差不多够了,他们非要打到170、180深。多打几十毫米,几千根下来药管多费不少钱,钻孔时间也拉长直接影响我后面结款。有没有个具体的尺寸范围,我直接去跟工地的人交个底,别瞎搞浪费我东西。

13 3

全部回复 (3)

磊姐
磊姐#1

M16的化学锚栓,标准有效埋深就是160mm,这个在JGJ145规范里写得很死,10倍径。你嫌费药管没用,现场拉拔不过,一根罚款够你买几百根药管的。打孔深度一般比埋深深10到20毫米,也就是170-180左右,底下要留空间排粉和存胶。你直接跟工地交底,让他们用标称160mm的加长钻头,打到底有个刻度标记,别拿短钻头瞎捅,短了胶打不满,长了费时费力。

2026/03/30 21:07
小彬
小彬#2

你开标准件厂的连基础参数都不查?埋深根本不是死数,看现场混凝土基材情况的。如果是开裂混凝土,M16必须按10倍径也就是160来;要是非开裂混凝土,按规范8倍径128mm也能过拉拔。你光算药管成本,现场基材不行你按短的打,拉拔检测不合格退货算谁的?先让工地出份基材检测报告再定深度。

2026/03/31 11:14
wjt1982
wjt1982#3

你供的是哪个牌子的化学胶管?还有现场打孔用的是多少的钻头?有时候拉拔不过或者费药管,根本不是深浅的问题,是孔径打大了或者清孔没吹干净。M16正常配18或者20的钻头,你先确认下现场有没有用错钻头把孔搞废了。

2026/04/02 16:34