中国紧固件网 App
手机扫码下载 · 或点击查看
刚转行做紧固件没多久,现在碰到客户问M12化学螺栓打在C30混凝土里锚固长度要做多长,我翻了一下午资料还是有点懵。
看规范上有公式,但里面那个有效锚固深度啥的,算起来感觉偏差挺大。想问下这个长度一般就是按直径的多少倍来粗略估计,还是说必须得老老实实套公式去算?如果按倍数算的话,M12一般做多少倍比较稳当?
M12化学锚栓在C30混凝土里,如果不受拉只受剪,锚固长度做到8d也就是96mm基本够了。但如果是承受拉力的,必须按JGJ 145-2013那个规范来算,不能光看倍数。简单算就是基本锚固深度乘以修正系数,M12一般得做到120mm-140mm左右。你客户要是问,先问清楚受力情况,拉力大的话直接给他报140mm(大概11-12d),免得出事。另外打孔深度还得加上胶管的长度和一点富裕量,别把孔打浅了胶打不满。
光给个M12和C30根本没法算,你没说螺杆材质和抗拉强度。4.8级和8.8级算出来的深度差很多,客户要是没给拉力设计值,你让他找设计院要数据,别自己瞎估。
我们厂出货基本不管那些复杂公式,常规非标件M12直接配140mm长度的螺杆,孔深让现场打150mm。做幕墙和管道支架这么多年全这么干的,没出过问题。你套公式算出来要是低于这个数,建议还是按140走,现场打孔工人也不差那几公分。
用的哪个牌子的胶管?不同厂家的胶管长度不一样,锚固深度得大于胶管长度才行,你先看下你手里那管胶是多长的。