讨论

化学锚栓规范允许偏差到底怎么定?平时全盯在冷镦机和网带炉上,今天被工地上的人问倒了。

666888
666888
2026/03/28 11:57

做了十几年紧固件,冷镦打头、热处理淬火、发黑镀锌这些车间里的活儿我门清,但今天被一个买化学锚栓的客户问住了,纯安装规范上的事。

他拿我们的M16镀锌化学锚栓去固定幕墙,打孔孔径打了24mm,孔深大概175mm,结果监理过来说位置偏差超了不让验收。我就纳闷了,化学锚栓打进去之后,这位置偏差规范里到底允许多少毫米?是按轴距算还是按外径算?平时都是车间出图纸按公差干,安装这块的规矩真没咋细抠过。

11 3

全部回复 (3)

qq740361
qq740361#1

看JGJ145-2013《混凝土结构后锚固技术规程》,里面写得很死。锚栓位置偏差主要看两项:一是锚栓中心到基材边缘距离,二是锚栓之间的间距。规范要求这两种尺寸的允许偏差都是±5mm。如果图纸标定间距是200mm,你打到195或者205是极限了,超过这个数监理肯定卡你。另外钻孔深度偏差一般是+10mm到-0mm,你这个175mm的孔深应该没毛病,主要查查是不是打孔定位的时候间距或者边距超了那5mm。

2026/04/05 09:53
磊哥
磊哥#2

你搞错重点了,车间里的螺纹公差和现场安装的位置偏差完全是两码事。监理查的不是你M16的螺杆外径差几丝,而是你打孔的定位有没有偏。就算你孔径孔深全对,打孔电锤一抖偏出去10毫米,照样返工。别拿冷镦机的思维去套工地的规矩。

2026/04/27 23:34
强哥
强哥#3

幕墙那边的连接底板孔径开的有多大?要是底板孔开到了30mm,那锚栓偏个5到8毫米根本不影响穿进去,监理纯属找茬,让他拿塞尺量底板和螺杆的间隙去。

2026/05/19 11:08