刚进厂不久,厂里接了一批Q235的地脚螺栓,带弯钩的那种。客户问我们能不能给个现场浇筑流程的简单指导,老板让我写,但我之前根本没下过工地,不知道实际怎么弄的。
我自己查了点资料,有的说要把螺栓放在固定板上焊死再浇,有的说直接绑在底板钢筋上就行。到底哪种是现在工地常规做法?还有混凝土振捣会不会把螺栓振偏?需不需要提前搞个什么定位模具?
直接给客户写这个流程:预埋前先用木板或者薄钢板按图纸孔距钻好孔做成定位板。螺栓标高调好,底部弯钩必须放在基础钢筋网片内部,不能直接搁在垫层上。标高误差控制在+5mm到0之间,中心距偏差±2mm以内。浇筑前把螺纹部分用塑料布包严实防止粘灰。振捣棒离螺栓至少10到15公分,别直接贴着振,在外围慢慢振实就行,这样不会跑偏。
Q235带弯钩的地脚螺栓现在很多工程已经淘汰不用了,特别是有震动载荷的设备基础,基本都换成GB/T 799里的直杆或者带锚板的形式了,你先确认下客户图纸是不是用的老标准。
你们这批螺栓总长多少?预埋深度如果没达到15倍到20倍直径,现场不管怎么固定,后期的拉拔力肯定达不到要求。