待解决

化学锚栓清孔太费人工,咱们厂直接按普通螺栓发能省点成本不?

dajie
dajie
2026/03/26 13:23

最近接了个单子,M16×200的镀锌化学锚栓,量还行大概两万套。结果工地那边说按使用要求必须用气泵吹干净孔里的灰,还得拿毛刷刷,光清孔的人工费都快赶上螺栓和胶管的材料钱了,客户嫌贵在那扯皮。

我寻思咱们做标准件的,这玩意儿不就是带个胶管打进去拧紧嘛。厂里打包发货的时候,能不能就直接按普通高强度螺栓那个流程出,胶管随便塞进去让工人自己怼?那种什么三次清孔的要求,咱们在出货单上不写免责,直接省掉这步交期还能快两天,有没有懂行的给算算这里面有多大风险?

27 3

全部回复 (3)

林文斌
林文斌#1

清孔绝对省不掉,你按普通螺栓发最后赔的钱够你赚十单的。M16化学锚栓打孔一般用22或者25的钻头,孔深你得保证200以上。混凝土里的粉灰如果不吹干净,胶管挤进去全跟灰和在一块,根本没法固化,拉拔力连规范要求的四分之一都不到。现场偷懒不用气泵,最起码得拿专用毛刷刷个五六圈,再用手动吹气球把灰吹透。你发货单上不写施工要求,一旦拉拔测试不过关,检测报告直接拍你脸上,工地整改的停工损失全得你们厂兜底,两万套赚几千块钱不够赔人家两天的塔吊租赁费。

2026/03/26 15:54
aa808767
aa808767#2

你这就是典型的偷换概念,化学锚栓的核心就在那个胶上,没那个胶管你发个光杆螺丝过去干嘛用。真想省成本你别在清孔上动脑筋,去查查现在有没有满足国标的免清孔化学锚栓,那种药管配方不一样,自带填充孔隙的功能,直接打进去就行,你进这种货卖给客户反而能多卖点价钱。

2026/03/28 06:37
8866
8866#3

基材是什么?C30以上的混凝土还是空心砖或者红砖?墙体干湿程度咋样?打孔有没有碰到钢筋?这几个你都没提,不同基材别说省清孔了,胶管型号用错不固化都是轻的。

2026/03/30 21:24