讨论

化学锚栓拉拔试验这检测比例一般是多少?算算成本头大

840203
840203
2026/03/26 07:42

厂里刚接了一批化学锚栓的活,8.8级镀锌螺杆配的管装胶。客户提了一嘴说现场要做拉拔测试,但这检测费一算直接把利润吃掉一截。

第三方检测那边报价拉拔一个点好几百,加上排队等检测的时间,交期根本兜不住。这检测比例要是按5%算,这单基本白干。平时大家做这种工程单,实际送检或者现场拉拔的比例一般卡在多少比较合适?有没有什么行规能把这笔成本压下来?

12 3

全部回复 (3)

徐志勇
徐志勇#1

看JGJ145-2013里的规定,非结构构件的锚栓检测比例是千分之五且不少于5件,重要结构构件是千分之一且不少于3件。但你这做标准件的别傻乎乎把这笔钱自己扛了,合同里必须写明现场拉拔检测费用由施工方或者甲方出。你只管把材质单、螺杆的出厂检验报告、胶的质保书给全。现场孔没打深、灰尘没吹干净、胶没打满导致拉拔拔出来了,这锅你背不起。

2026/03/26 11:36
阿宁
阿宁#2

你算账的思路就偏了,光盯着检测费看没用。你配的什么胶?如果是管装胶,冬天温度低固化慢,你交期压得太紧,胶没干透直接去拉拔肯定废。你这批总量多少根?要是连一万根都不到,直接找当地的检测所谈个包干价,按批次收费,比按单个点算便宜一半多。

2026/03/26 16:29
hu_peng
hu_peng#3

你这批锚栓是用在幕墙后置埋件上,还是普通的设备基础固定?这两个类别的检测要求和拉拔力设计值差得不是一点半点。

2026/04/05 07:35