技术干货
化学锚栓打孔偏了五六毫米,这种偏差算大吗,现场怎么弄比较好
mzj1976
2026/03/25 19:28
厂里接了个工程单,做M16x160的镀锌化学锚栓,客户那边现场打孔偏了大概五六毫米,而且是偏向受力方向的。底板孔径按常规开的18mm,现在螺杆装进去直接贴着孔壁,底板没法居中。
现场想拿角磨机扩孔,但又怕破坏混凝土周边导致胶体锚固力下降。要是敲弯螺杆强行套底板,这种受力偏心对化学锚栓的拉拔力影响有多大?M16的标准拉拔值一般是多少,打偏五六毫米还能不能达到设计要求的拉力?有没有做过这种偏位补救测试的?
11 3